土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管机安装流程、注意事项与案例

风管机安装流程、注意事项与案例

发布于:2022-07-15 13:13:15 来自:暖通空调/通风排烟 1 11

来源:制冷百科

[复制转发]



 
1、室内机的安装  
安装位置的确认,需与用户及其他工程安装方一起沟通决定,应综合考虑室内机、电子膨胀阀部件、检修口、送回风口的位置以及线控器的位置,从检修口或回风口应能方便检查电器盒、电子膨胀阀部件及电机。安装位置选择应考虑如下几点:  

 
(1)合理的气流组织  
室内机组的位置选择应能合理布置送、回风口,使房间大部分空气与室内机形成良好的热交换。出风口不能直接对着人吹。  

 
(2)有利于排水通畅  
机组安装高度考虑冷凝水的排放。  


 (3)机组方便维修
 
有利于设置维修口,有足够的维修空间,能方便对机组电气盒进行操作。  

      

 
(4)机组安装与特殊场所如厨房、卫生间时,不许直接从该房间回风。  
同时还应考虑室内机风机噪音,风口、检修口与装修造型的配合等问题,在保证良好的空调效果及检修空间的前提下实现与装修的完美配合。  

 
 
注意: 风管机各系列供电方式的不同:有内机供电、外机供电和内外机分别供电三种方式。应根据不同的供电方式来预埋走线。  


 

 
室外机的安装  
 

 
三、连接管的安装  
 

 
连接管安装要求:  
1.请尽量使用一根完整的铜管,中间不要有焊接点  
2.如需焊接,必须充氮保护  

 
接管螺母的连接, 固定开口扳手卡紧管接头,另一扳手拧紧  
 
 

 
四、 冷凝排水管的安装  
 

 
五、 电气安装  
 

 
六、 风口和风管的安装  
送风口的选择要求:  
(1)送风百叶格栅需要采用2层设计;  
(2)送风百叶格栅要求竖条在内,横条在外;  
(3)百叶宽度大于30mm;  
(4)百叶可以根据需要自由调整导风角度  

 
合格送风口格栅百叶照片及其截面图  
 

 
送风口选择错误案例:  
(1)送风口只有左右导风格栅,无上下导风格栅,无法将热风压下来,导到人员活动区域。  
 

 
(2)送风口的横向导风叶片在风口内部,且叶片宽度只有15mm,太窄,无法有效导风。  
 

 
(3)送风口的横向导风叶片宽度只有15mm,太窄,无法有效导风,效果较差。  
 

 
(4)送风口的导风叶片固定,无法自由调节,不能有效导风
 

 
 

 
不同送风口试验情况对比  
(1)采用工程上常见的不合格送风口种类2,外形如图,百叶宽度为15mm,制热时温度场效果如下图,热风悬浮在1米以上位置,无法达到人员活动区域,离地面0.5米处的温度只有10℃,舒适性差。  

 
 

 
(2)采用外形如图的合格送风口格栅,宽度为30mm,制热时温度场效果如下图,热风可以吹到0.5m高度位置,送到人员活动区域,离地面0.5米处的最高温度可以达到20℃,舒适性大大提高。  


 

 
更换百叶宽度为30mm的送风口后,热风可以吹到0.5m高度位置,能送到人员活动区域,离地面0.5米处的最高温度由原来的10℃提升到20℃,制热舒适性大大提高。  

 
七、 机组风口的设置要求  

 
  • 机组吊装后,要求配置送风、回风口和检修口,确保机组回风顺畅,能对机组进行有效维护和保养


  • 机组送风口和回风口的距离尽量远离分隔开,避免送风回风短路。


  • 机组送风口和回风口要求在同一空调区域,避免机组吸入大量新风进行处理,影响使用效果。


  • 不同空调区域吊顶空间相通,且空间大,要求机组设置回风管,进行有组织回风,避免吊顶上直接回风。


 

 
八、 机组风口尺寸设计要求
 

 
1、送风口尺寸  
为了达到送风速度,保证制热效果,机组送风口的设置不能过大,侧送风机组要求最高风档时,送风口风速在宜在3~4 m/s左右 。  

 
2、回风口尺寸  
为了避免回风风速过高,引起噪声投诉,机组回风口的设置不能过小,要求机组在最高风档时,回风口的风速小于2m/s。  

 
10、 风口的选择  
1、送风口: 风速3~4m/s;  
1.1、侧送风口:格栅式、单层、双层、三层百叶式、条形送风口.  
1.2、散流器:盘式、直片式、流线型、送吸式。  

 
2、回风口: 风速小于2m/s  
网格式、固定百叶式、活动百叶式  

 
吊顶装修面不能突出机组送风口,要与机组出风口在同一个平面,否则机组送风将被吊顶遮挡住,无法有效送风。  

 
正确安装图片1:  
 

 
正确安装图片2:机组设置送风、回风口、检修口,送回风口无遮挡物,回风顺畅,检修口开置在电器盒边,方便机组检修。 (下图)  
 

 
正确安装方式3:酒店采用超薄或者低静压风管内机,不接风管,直接侧送风;大厅采用普通风管机组接方形风管,用散流器下送风。 (下图)  
 

 
错误安装方式1:机组出风口隐藏在吊顶灯槽后,机组送风被吊顶遮挡,无法有效送到人员活动区域。(下图)  
 

 
错误安装方式2:机组没有设置专用回风口,检修口作为回风口使用,不在机组回风口处,致使机组回风不顺畅,影响机组风量和使用效果,且无法对机组进行 维护保养。 (下图)  
 

 
错误安装方式3: 机组回风口完全被机组接水盘挡死,无法有效回风,影响机组风量和使用效果,且无法对机组进行维护保养。 (下图)  
 

 
错误安装方式4:机组送风口和吊顶装修面开的风口错位,导致机组送风口被遮挡,送风不畅,影响机组使用效果。 (下图)  
 

 
错误安装方式5:机组采用侧送测回方式,两个风口相隔太近,且由于卧室床在送风口左侧,需要将扫风叶片摆左,导致机组送风直接被回风口吸入,出现回风短路,热风无法送到目标区域,影响使用效果。 (下图)  
 

 
错误安装方式6:机组采用侧送测回方式,两个风口在同一个方向,且送回风口距离太近,容易造成回风短路,影响机组使用效果。 (下图)  
 

 
错误安装方式7:机组回风口设置在阳台上,送风口和回风口要求在同一空调区域,完全引入新风进行热交换,由于引入的新风温度低,直接影响空调使用效果。 (下图)  
 

 
错误安装方式8:吊顶上空间大,机组回风口敞开,在整个吊顶上进行无组织回风,回风温度与空调区域温度相差较大,影响机组使用效果。 (下图)  
 

 
错误安装方式9:风口结露:灯管与风口距离太近,在空气湿度大季节开机,出风口产生大量冷凝水。 (下图)  
 

 
错误安装方式10:超薄风管机安装后机组送风口尺寸为500×120mm,导致机组回风速度达到2.8m/s,风速过大,产生回风噪音。 (下图)  
 

 
错误安装方式11:圆形软风管扭曲变形,风管阻力增加,风量减小,无法保证机组可靠性,影响机组使用效果。 (下图)  
 

 
风管与风口之间的软连接帆布不能过长,控制在200mm左右,防止帆布扭曲变形,增加送回风阻力。 帆布需要密封严密,防止机组漏风。送风帆布需要进行保温,防止漏冷,产生凝露;漏热,影响使用效果。  

 
错误安装方式12:会议室送风管与送风口软接的帆布长度达到60cm,帆布严重扭曲变形,增加了送风阻力,风量衰减较大。 (下图)  
 

 
错误安装方式13:帆布安装不到位,漏风严重,影响机组使用效果,且将出现凝露情况。 (下图)  
 

 
错误安装方式14:帆布连接过长,堵住送风口,影响机组风量,且未进行保温,出现帆布凝露,破坏天花。 (下图)  
 

 
九、开机调试  

当系统抽真空后,将液态制冷剂从液管侧注入; 当制冷剂不能完全注入时,可在试运行中利用压缩机的运行从阀门处将汽态冷媒缓慢注入。 制冷剂的注入量必须用电子秤秤量。


R22制冷剂追加:

追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量


R410A制冷剂追加:

追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量


检查的机组运行情况和参数,准备调试  



制冷剂饱和状态下温度对应的压力参考下图

  • hair秃头
    hair秃头 沙发

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:31:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【多图】电动挡烟垂壁、排烟阀、排烟窗的现场手动控制装置

来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 电动挡烟垂壁手动按钮(一)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(二)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(三)▼ 排烟窗手机械式手动开启装置▼ 常闭排烟阀手动开启装置▼

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10