1  案例一

在某火车站货场,安装砂机开始时,现场13个工人和一台20?t汽车式起重机配合,从早晨7点开始吊装到下午7点,来回、往返移动起重机位置却无法安装操作平台和输送带结构部件。装砂机4个钢立柱两侧各有托座支撑座,另一个支撑托座在斜梯上,操作平台和输送带分别在两侧4个托座上。可安装时,先装两个斜梯。吊装平台和输送部件无法穿入,后将平台和输送带部件立着吊装,可翻不下来。施工方负责人请笔者到现场指挥安装。笔者到现场时,发现安装顺序出错,要求先拆除两斜梯,正确顺序如下:

(1)在四立柱上绑横杆,2层铺架板;

(2)在立杆上方绑好钢丝绳,分别在各柱上挂一个2?t荷载的倒链葫芦;

(3)在平台和输送构件上绑好吊索两根,与钢柱间距相同;

(4)将平台和输送带构件的吊索固定在立柱托座上,另一侧吊索挂在葫芦吊钩上,之后调整平衡高度;

(5)最后安装斜梯,不到1?h顺利完成平台和输送带构件吊装。

2  案例二

2008年长沙某小学6层教学楼加固工程,施工前没有编制周密的施工方案,只在书本上摘录一些与现场不符的条文。操作时由施工员直接指挥安排工人,18名工人将水泥、砂、石子挑到6层楼教室,钢筋绑扎好后,准备人工搅拌现浇筑混凝土,经检查发现后被即刻制止,将原挑上去的材料全部搬下来,检察人员建议重新编制施工方案:减少8人,在6楼安装一台小型单轨吊车,2人负责开搅拌机和加料,水泥、砂、石子、水严格按配合比上料,楼上、楼下各1人推混凝土小车,楼顶2人负责单轨吊车升降运料,另4人负责现浇柱的混凝土振捣、移位。之前完成的两柱报废拆除,重立模现浇混凝土。 

经业主、施工方、监理与质监站检测,与当时10个学校的加固工程相比较,该工程体量最大、最难,但工程质量最佳。故严格执行有效的工程技术施工方案十分重要。

3  案例三

2010年某食品厂扩建钢结构库房,基础工程和钢结构是两家不同的设计单位。基础工程施工图中的库房边墙尺寸是中线至中线,而钢结构柱、屋架尺寸是柱内边线至柱内边线。当钢柱屋架制作完成运输到现场,笔者发现钢屋架短,尺寸不够。因钢屋架整体短200?mm,钢结构单位计划将屋架柱拆除,准备两侧各移位100?mm。笔者考虑因钢屋架不在基础中心上,荷载偏移,建议将钢屋架中间加200?mm短节,然后采用高强螺栓连接。经设计、业主和有关专业部门同意后,解决了此问题,施工效果安全、可靠且外表美观。

4  案例四

2008年冬期南方冰冻,最低达–8°左右,某汽车模具厂有两个钢结构厂房,分别由两个钢结构厂制作安装,当时厂房的钢结构柱均已安装完成。笔者所在的施工单位承接的厂房钢屋架已吊装完成,在吊装屋面铁皮盖瓦时,大雪来临。笔者指挥立即将铁皮瓦全部分开,不得重叠堆放,防止冰雪过重压坏,冰冻过后,完好无损。但另一个厂房的施工单位却认为“钢屋架及铁皮瓦不会被压坏”,没有将铁皮瓦分散堆放,冰冻过后,该施工单位超过1?700㎡的车间,有超过70%钢屋架被堆集较厚的铁皮瓦压坏变形报废,凡堆集在一起的铁皮瓦几乎全部报废,损失惨重。故在施工过程中,应根据天气的变化,对大风、暴雨、冰冻等提前预防,则有备无患。

  • 吴cr
    吴cr 沙发

    严格按规范施工,做到安全施工

    2022-07-15 12:24:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.43 万条内容 · 734 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过门石和打胶细部做法改进

建筑工程细部做法得当,处理到位,会弥补建筑本身的一些缺陷,给工程增色,给人带来美感。反之,不仅影响使用功能和装饰装修的整体效果,且会带来视觉污染。目前,优质工程中的许多细部做法由于大力提倡,已经固定并被普遍接受,其所带来的对使用功能和装饰装修整体效果的影响和视觉污染等问题往往被忽视,重新认识这些问题及其有关改进做法,会改善工程观感质量、完善使用功能和增加建筑美感。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10