土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防通风排烟量计算

消防通风排烟量计算

发布于:2022-07-13 13:06:13 来自:暖通空调/通风排烟 4 22 [复制转发]

         

一、排烟量的计算


         

         
一、排烟量的计算  
(1)除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:  
①建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。  
②当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。  
③当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。  
(2)当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:  
①当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。  
②当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。  
(3)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。  

 
【例题】  
布料库房3层,每层4800m2,每个防火分区2400m2,层高5m,每个防火分区划分为3个防烟分区,分别是1000m2,800m2,600m2,请问风机排烟量设计值是多少?  

 
【解析】  
该库房的计算排烟量为:1800*60=108000m3/h  
风机的设计排烟量为:108000*1.2=129600m3/h  
 

 

         

二、防烟分区的划分计算


         

         
4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。  
表4.2.4公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积,及其长边最大允许长度  
 
注:1、公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m  
2、当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。  
3、汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库停车场防火规范》GB50067的规定。  

 
【例题】  
某单层屋面多功能厅,建筑面积3000 m2 ,屋面板底距室内地面7.0m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是()。  
(A)应划分为1个防烟分区  
(B)应划分为2个防烟分区  
(C)应划分为3个防烟分区  
(D)该多功能厅可不划分防烟分区  

【答案】B

【解析】根据表4.2.2,该多功能厅净空高度大于6m,每个防烟分区最大允许建筑面积为2000㎡,故应划分为2个防烟分区。防烟分区的划分不受设置自喷、自报系统的影响,题干描述为干扰项。



         

         

三、储烟仓厚度和最小清晰高度的计算


         

         
4.6.2当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第4.6.9条的规定计算确定。  
4.6.9走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的I/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:  
Hq=1.6+0.1*H  
式中Hq一一最小清晰高度(m)  
H一一对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);  
           对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)  

 
【例题】  
某建筑内走道和办公室净高均为4.2m,则该走道和办公室的最小清晰高度最小为下列哪项()。  
A.2.02,2.1  
B.2.1,2.22  
C.2.12,2.1  
D.2.1,2.02  
   

【答案】D

【解析】走道的最小清晰高度不应小于其净高的1/2,其他区域最小清晰高度应按公式Hq=1.6+0.1H,则走道的Hq=4.2/2=2.1m办公室的Hq=1.6+4.2*0.1=2.02m。



         

         

四、可开启外窗的有效面积的计算


         

         
4.3.5除本规范另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列要求:  
1当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算,为外窗面积*sinα;  
2当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算,为外窗面积*cosα;  
3当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算;  
4当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算;  
5当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积;  
6当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。  

 
【例题】  
例题:某超高层建筑,其避难层采用机械加压送风防烟方式,避难层地面面积为600㎡.全楼的外窗统一采用下悬窗,开窗角度为30°,每个外窗尺寸为1.2*1.0m,根据规范要求,避难层外墙上至少应设()个可开启外窗。(注:sin30=0.5;cos30=0.87)  
A.4  
B.6  
C.10  
D.20  

     
【答案】C      

【解析】3.3.12:设置机械加压送风系统的避难层,尚应在外墙设置可开启外窗,有效面积不应小于地面面积的1%,有效面积的计算应符合本规范4.3.5条的规定。

则可开启外窗总的有效面积应为600*0.01=6㎡

每个外窗的有效面积为1.2*1.0*sin30°=0.6㎡

则应设可开启外窗6/0.6=10个

    

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 11平平淡淡

    感谢楼主分享

    2022-07-13 14:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • w暮歌
    w暮歌 板凳

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 地板

    感谢分享,受益匪浅

    2022-07-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 晴空有万里

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:33:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

产品展开计算与画法

           

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10