项目简介

作为大众集团的交流平台,坐落在沃尔夫斯堡的Autostadt汽车城可以让人们全方位体验公司的品牌价值观和移动性主题。除了大型的汽车交付中心,这座汽车主题公园还为各年龄段的人提供科普学习以及丰富的文娱活动。其中的ZeitHaus汽车博物馆让不少汽车爱好者们心潮澎湃:这里汇集了60多款不同品牌的260多辆老爷车和经典藏品。透过建筑物的外墙玻璃,里面的展品隐约可见,步入其中,这个五层的展区详细介绍了汽车发展史,每款汽车都具有里程碑的意义。


 

ZeitHaus汽车博物馆位于沃尔夫斯堡汽车城的中心,透过外墙玻璃,里面的展品隐约可见,人们也可以进入这个五层楼的展区进行更为详细的探索。(照片来源:Autostadt GmbH)


 

馆内有60多个不同品牌的260多辆经典藏品和老爷车,让车迷们兴奋不已。(照片来源:Autostadt GmbH)


 

这里详细介绍了汽车发展史,每款汽车都具有里程碑的意义。(照片来源:Autostadt GmbH)


项目需求

时至今日,虽然老爷车依然极具吸引力,但陈旧的通风系统已经跟不上时代。老旧的皮带轮驱动的风机已运行了20余年,通过改造,Autostadt GmbH运用先进的技术使通风系统焕然一新,技术经理Patrick Fricke表示:“通过升级到现代化的水平,我们希望实现节能30kW/h或25%。对我们来说,与依必安派特合作进行风机改造是一个试点项目。我们想确认,理论计算出的节能数据能否在实际应用中得到证实,以及可能影响投资回报的其他因素。”


解决方案

精确测量助力实现目标

该项目由Breeull&Hilgenfeldt和WOWI-Wickert Heizungs-,Luft-, und Klimaprodukte GmbH共同合作开发。“对于此类型的改造,在开始时记录精确的性能数据非常重要,”Breuell&Hilgenfeldt的Dieter Hildebrandt解释道,“当前使用的系统数据越准确,我们就可以更好地选择适合的依必安派特风机,以便日后达到所需的能效,并尽可能准确地预测预期的节能效果。”


这种方法在ZeitHaus中也得到了证实。测量表明,旧系统的设备铭牌上的值与实际风量有5-10%的偏差,并且进风口的系统静压效率正向偏离了15%,出风口降低了20%。“基于最新的测量值,我们使用依必安派特的FanScout选型软件确立了一个解决方案,在进风口安装1个由12台RadiPac离心风机组成的FanGrid风墙,在出风口安装1个由9台风机组成的FanGrid风墙。”Hildebrandt说道。


 

ZeitHaus博物馆里陈列着一排排的车辆。通风系统改造后,FanGrid风墙由一排排的RadiPac离心风机组成,可节省25%能耗。(照片来源:依必安派特)


 

在运行了20多年后,博物馆内的旧皮带轮驱动的风机已经明显过时了。(照片来源:依必安派特)


 

新旧对比:将通风系统中的皮带轮驱动的大风机替换为9台RadiPac离心风机组成的风墙,优势:它们的效率更高、系统运行更安全、使用寿命更长。(照片来源:依必安派特)


节省费用超预估值

“实际节省费用甚至超过了Dieter Hildebrandt计算的预估值,”Fricke说道,“这表明,我们的试点项目取得了巨大的成功。”Breuell&Hilgenfeldt、WOWI-WickertHeizungs-,Luft-,und Klimaprodukte GmbH和霍尼韦尔通过改造消除了额外的干扰点。例如,使用热交换器和吸音器优化了气流,减少了压力损失,从而降低了功耗。


两台FanGrids风墙使室内的空气流动更均匀稳定,它们确保了更好的热传递,进一步降低能耗。进风口的RadiPac风机每台功耗为6kW,总风量为79,000m3/h,出风口的风机每台功耗为4.45kW,总风量为69,750m3/h。


精确测量助力实现额外收益

除了达到改造的预期目的,即提升能效之外,ZeitHaus的此次通风系统升级还获得了额外收益:在FanGrid风墙中安装的多台小型风机可提高运行的可靠性,当其中一台风机出现故障,其他风机就会补偿损失的功率,从而确保通风系统的持续运行。


此外,旧风机的轴承必须定期润滑,这样,油脂会污染整个风道。全新的RadiPac风机消除了这一危险因素,因为它们拥有免维护轴承,而且很容易进行其他清洁和维护工作。同时,这也保证了更好的空气质量,不仅使游客的参观体验更为舒适,而且对展品也有好处。


 

FanGrid风墙


应用优势:

灵活的模块化设计,避免安装损耗;

节能的EC技术,简易的闭环控制;

优化的出风特性,实现理想的流量控制;

自动共振检测及冗余功能可提高整个系统的运行可靠性。


案例来源:依必安派特    

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 11平平淡淡

    感谢楼主分享

    2022-07-13 14:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • 拳王zui
    拳王zui 板凳

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • 晴空有万里

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:36:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防工程风管、风道、风口及调节阀维护管理规定

本章节主要包括空调系统的各类风管、风口和各种调节阀的维护管理规定。 5.4.1 风管、风道的维护管理应符合下列规定: 1 发现风管破损、变形,应及时维护,不能满足使用要求的应予更换。 2 每半年检查1次风管连接情况,风管连接不紧密,法兰垫片老化漏风,应更换垫片、紧固螺栓。风管风道宜作漏风试验,并对漏风部位进行维修。 3 风管金属吊杆或支架有锈蚀,应及时除锈、刷漆。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10