本章节主要包括空调系统的各类风管、风口和各种调节阀的维护管理规定。

5.4.1 风管、风道的维护管理应符合下列规定:

1 发现风管破损、变形,应及时维护,不能满足使用要求的应予更换。

2 每半年检查1次风管连接情况,风管连接不紧密,法兰垫片老化漏风,应更换垫片、紧固螺栓。风管风道宜作漏风试验,并对漏风部位进行维修。

3 风管金属吊杆或支架有锈蚀,应及时除锈、刷漆。

4 金属风管:

1) 每半年进行1次清除风管外表的灰尘、污垢,保持清洁, 发现漏风应及时检修;

2) 每年进行1次清除风管内表面的积尘,防止细菌滋生,保持送风洁净;

3) 每半年检查1次风管、法兰、支架、吊钩等金属部件的锈蚀及面漆剥落情况,应及时除锈、刷漆;

4) 染毒区风管检修后,应结合密闭阀门的密闭性能试验进行气密检查,不能有漏气和破损;

5) 输送腐蚀气体的金属风管,检修间隔时间应相应缩短, 并按输送气体的性质做好防腐处理。

5  无机复合风管:每年检查1次老化情况,必要时加以更换。其他各项维护同金属风管。

6 建筑风道:

1) 定期检查风道有无裂缝、掉灰,风道与工程墙体之间、 盖板与盖板之间、风道与风管之间的连接是否严密, 有无漏风现象,若有漏风应及时维修;

2)每半年检查1次风道内有无积水,若有,应及时排除;

3)每半年应检查1次风道支撑铁件的锈蚀情况;

4)通常每1~2年清扫1次风道,以防堵塞,保持风道内干燥、整洁;

5) 风道隔墙有裂缝和渗漏水现象,应及时查明原因,并予以维护;

6) 检查门密封不严或穿墙管孔隙堵塞不密实而产生漏风现象,应及时维护。

5.4.2 风口、阀门的维护管理应符合下列规定:

1 每半年检查1次风口、阀门等活动部件的开、关灵活性, 阀门螺栓的坚固性,并及时检查涂油。

2 每隔3~5年应结合风管检修,对风口、阀门全面检修。损坏严重的风口、阀门,应予更换。

3 风口、阀门应固定牢固,调节机构应灵活,否则应及时维修,破损的予以更换。

4 阀门的手柄开启、关闭位置宜在外壳上用油漆作出标识。电动阀门要定期试验开、闭是否正常。

5   多叶 调节 阀:

1)每半年检查阀体、叶片、叶片轴是否变形或损坏;

2)每半年检查叶片轴和手柄是否松动;

3)每半年检查电动执行器是否通电正常;

4)每半年检查阀门启闭是否灵活,调节定位是否准确;

5)每半年 检查电动调节阀的叶片与电动执行器的行程是否同步、调节角度是否一致;

6)..... 阀体、叶片等部件若有锈蚀,应及时除锈、刷漆。

6 防火调节阀:

1)每半年检查阀体、叶片、连杆和轴是否变形或损坏;

2)每半年检查叶片轴、连杆和手柄是否松动;

3)每半年 检查电动执行器是否通电正常、温度熔断器是否损坏;

4)每半年检查阀门开启角度是否与执行器指示角度一致;

5) 定期通过就地手动和远程控制方式测试阀门工作是否可靠、启闭是否灵活;

6) 阀体、叶片等部件若有锈蚀,应及时除锈、刷漆。

7 蝶阀:

1)每半年检查阀体、阀板、手柄是否损坏或变形;

2)每半年检查手柄是否松动;

3) 经常清除表面灰尘,定期在轴和孔之间充注润滑油, 以保持阀板开关灵活;

4)蝶阀外表面若有锈蚀、脱漆,应及时除锈、刷漆。

  • 雾里看吧
    雾里看吧 沙发

    感谢楼主分享

    2022-07-13 14:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • 拳王zui
    拳王zui 板凳

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:52:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机不能起动、运行跳闸的原因与处理方法

1 电动机不能起动的原因及处理方法 某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。 电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10