土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁外观、材料及耐高温性能

挡烟垂壁外观、材料及耐高温性能

发布于:2022-07-11 17:36:11 来自:暖通空调/通风排烟 2 14

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:供热与通风

如有侵权,请联系删除


1、外观

挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。


挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。


挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。


2、材料

挡烟垂壁应采用不燃材料制作。


制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。


制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm,其性能应符合GB?25970的规定。


制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N,纬向不应低于300N,其燃烧性能不应低于GB?8624?A级。


制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB?15763.1的规定。


3、尺寸与极限偏差

挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。


采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。


挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。


挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm。


4、漏烟量

按规定进行试验,在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m3/(m2·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。


5、耐高温性能

按规定进行试验,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。

  • 农民
    农民 沙发

    建议提供耐火极限、280度连续使用30分钟、板材厚度等等要求的具体规范依据。

    2022-07-18 10:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    建议补充上传分享一些附件资料

    2022-07-12 06:18:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温度与海拔对风机选型的影响

一、 选择风机的原则 风机选型时,首先要确定系统所需的流量和压力。由于风机样本中流量和压力等性能参数通常都是以标准大气状态下给出的,所以须将使用条件(如输送气体的温度、密度、工作点海拔高度或大气压力等)下系统所需的流量、压力等参数换算到标准大气状态,依此选择风机。 通风机的标准大气状态,通常是指在海拔高度0 m,温度20℃,大气压力101.325 kPa 时,输送相对湿度50%,密度1.2 kg/m3 的空气。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10