土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021规范下载!相关内容变化!

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021规范下载!相关内容变化!

发布于:2022-06-23 13:26:23 来自:施工技术/新政新规 4 148

来源:A尚施工技术

[复制转发]

→:文末点击“阅读原文”下载规范

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021已于 2022年4月1日起正式实施 。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。

该规范主要内容共分6章,包括:总则、基本规定、材料、设计、施工及验收、维护及拆除。与现行国家标准、行业标准及其强制性条文相比,该规范体现了系统性,涵盖混凝土结构全寿命周期的性能和关键技术措施,提高了混凝土结构的技术底线要求。规范规定, 与该规范条文相关的现行工程建设标准强制性条文同时废止,涉及 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等36本规范共157个条款。

规范指出, 现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定 。现行工程建设标准 (包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。

主要变化内容:

1、基本规定

1.0.1混凝土结构工程应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合;应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性设计,并应符合工程的功能和结构性能要求。

1.0.2结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年限为50年的混凝土结构, 结构混凝土的强度等级尚应符合下列规定 ;对设计工作年限大于50年的混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提高。

1素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C20;钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25;预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40;钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于C30。

2承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30。

3抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30。

4采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件,混凝土强度等级不应低于C30。

1. 0.3混凝土结构用普通钢筋、预应力筋应具有符合工程结构在承载能力极限状态和正常使用极限状态下需求的强度和延伸率。

1.0.4混凝土结构用普通钢筋、预应力筋及结构混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率;

2、材料要求

2.1.1结构混凝土用水泥主要控制指标应包括凝结时间、安定性、胶砂强度和氯离子含量。水泥中使用的混合材品种和掺量应在出厂文件中明示。

2.1.2结构混凝土用砂应符合下列规定:

1砂的坚固性指标不应大于10%;对于有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐磨或其他特殊要求的混凝土,砂的含泥量和泥块含量分别不应大于3.0%和1.0%坚固性指标不应大千8%,高强混凝土用砂的含泥量和泥块含量分别不应大于2.0%和0.5%;机制砂应按石粉的亚甲蓝值指标和石粉的流动化指标控制石粉含量。

2混凝士结构用海砂必须经过净化处理。

3钢筋混凝土用砂的氯离子含量不应大于0.03%,预应力混凝土用砂的氯离子含量不应大于0.01%。

2.1.3结构混凝土用粗骨料的坚固性指标不应大于12%;对于有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐磨或其他特殊要求的混凝土,粗骨料中含泥量和泥块含量分别不应大于1.0%和0.5%,坚固性指标不应大于8%;高强混凝土用粗骨料的含泥量和泥块含量分别不应大于0.5%和0.2%。

2.1.4结构混凝土用外加剂应符合下列规定:

1含有六价铬、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加剂,不应用于饮水工程中建成后与饮用水直接接触的混凝土。

2含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂,严禁用于下列混凝土结构:

1)与镀锌钢材或铝材相接触部位的混凝土结构;

2)有外露钢筋、预埋件而无防护措施的混凝土结构;

3)使用直流电源的混凝土结构;

4)距离高压直流电源100m以内的混凝土结构。

3含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂不应用于预应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构。

4含有硝酸铵、碳酸铵的早强型普通减水剂、早强剂和含

有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂,不应用于民用建筑工程。

5含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和含有硝酸盐的阻锈剂,不应用于预应力混凝土结构。

2.1.5混凝土拌合用水应控制pH硫酸根离子含量、氯离子含量、不溶物含量、可溶物含量;当混凝土骨料具有碱活性时,还应控制碱含量;地表水、地下水、再生水在首次使用前应检测放射性。

2.1.6结构混凝土配含比设计应按照混凝土的力学性能、工作性能和耐久性要求确定各组成材料的种类、性能及用量要求。当混凝土用砂的氯离子含量大于0.003%时,水泥的氯离子含量不应大于0. 025%,拌合用水的氣离子含量不应大于250mg/L。

2.1.7结构混凝土采用的骨料具有碱活性及潜在碱活性时,应采取措施抑制碱骨料反应,并应验证抑制措施的有效性。

2.1.8结构混凝土中水溶性氯离子最大含量不应超过表3. 1.8的规定值。计算水溶性氯离子最大含量时,辅助胶凝材料的量不应大于硅酸盐水泥的量。

废止的现行工程建设标准相关强制性条文

1.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)第3.1.7、3.3.2、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、8.5.1、10.1.1、11.1.3、11.2.3、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.14条

2.《钢筋混凝土筒仓设计标准》GB 50077-2017第3.1.7、5.1.1、5.4.3、6.1.1(1、3、4)、6.1.3、6.1.12、6.8.5、6.8.7条(款)

3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013第3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6、3.1.7条

4.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011第6.1.2条

5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条

6.《混凝土电视塔结构设计规范》GB 50342-2003第4.1.4、5.2.2、6.2.1、6.2.2、8.1.2、8.1.3、8.1.4条

7.《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018第4.2.2、5.3.1条

8.《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.1.2、5.1.3、5.2.2、6.1.3、6.4.10、7.2.4(2)、7.2.10、7.6.3(1)、7.6.4、8.1.3条(款)

9.《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范》GB 50669-2011第3.0.4、3.0.5、5.2.1、5.4.3、5.4.8、5.5.1、5.6.2、8.0.3、11.2.2条

10.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014第3.1.8条

11.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014第6.1.3、11.1.4条

12.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.8.1、3.9.1、3.9.3、3.9.4、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.3.12、4.3.16、5.4.4、5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4、6.1.6、6.3.2、6.4.3、7.2.17、8.1.5、8.2.1、9.2.3、9.3.7、10.1.2、10.2.7、10.2.10、10.2.19、10.3.3、10.4.4、10.5.2、10.5.6、11.1.4条

13.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012第3.0.6、4.1.3、5.1.7、5.1.8、6.0.1、7.0.4条

14.《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19-2010第3.2.1条

15.《钢筋混凝土薄壳结构设计规程》JGJ 22-2012第3.2.1条

16.《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006第1.0.3、3.1.10条

17.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011第6.2.5条

18.《混凝土用水标准》JGJ 63-2006第3.1.7条

19.《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85-2010第3.0.2条

20.《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-2016第3.1.1、3.2.1、6.3.7条

21.《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95-2011第3.1.2、3.1.3条

22.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2016第3.0.5条

23.《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114-2014第3.1.3、3.1.5条

24.《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115-2006第3.2.4、3.2.5、7.1.1、7.3.1、7.3.4、7.4.1、8.1.4、8.2.2条

25.《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009第5.3.13、6.1.2、6.3.1、6.3.4、7.1.2、7.3.1、7.3.3、9.3.1、9.3.5条

26.《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013第4.3.15条

27.《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2017第4.1.5、6.2.5、6.2.10、7.0.2条

28.《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169-2009第3.0.4、4.2.3条

29.《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206-2010第3.0.1条

30.《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256-2011第3.2.3、6.0.7、6.0.8条

31.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015第3.2.2、7.0.6条

32.《人工碎卵石复合砂应用技术规程》JGJ 361-2014第8.1.2条

33.《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366-2015第4.1.6、4.2.3条

34.《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016第4.1.1、4.1.6条

35.《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383-2016第4.1.8条

36.《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387-2017第4.1.3条

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • lcllongzai
    lcllongzai 沙发

    下载链接没有看到呢?

    2022-07-09 01:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • 和工程很熟

    写得很好,学习了!

    2022-07-01 13:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • 峰崖
    峰崖 地板

    续通知后规范也做调整了啊

    2022-06-24 08:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • cof1577067014859

    版主分享的资料不错,值得学习

    2022-06-23 14:09:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

新政新规

返回版块

1.99 万条内容 · 37 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑脚手架(起重吊装重)用钢丝绳夹数量、间距、开口方向,规范条文!!

最新参考规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 《钢丝绳夹》(GB5976-2006) 在施工现场主要的应用场景: 起重吊装 机械吊绳、 型钢挑架 卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10