土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 哪些常见施工洞留置及处理要求

哪些常见施工洞留置及处理要求

发布于:2022-06-22 16:24:22 来自:建筑设计/建筑资料 0 24 [复制转发]

在建筑工程施工中为了解决建筑物内施工时物料的横向运输问题凡设计设有设通道且工程较高不便于从下部往上运输的工程均应在墙体上留设施工洞。

一、 施工准备

(一) 作业条件

施工洞留设的位置、宽度和高度在施工方案中均应按不影响结构安全、保证手推车顺利通过、便于施工等原则进行综合考虑。

施工洞的设置需在施工方案中予以明确在砌筑、浇筑墙体之前确定具体位置。

无论何种结构施工洞均应在楼面板已施工完毕准备砌筑或绑扎墙体筋时予以留置。

(二) 材料要求

施工洞所涉及的墙体材料有两种一是砌体二是钢筋混凝土。所用材料在无设计要求时,均应与原墙体设计相同并符合有关规范要求。

(三) 施工机具

灰槽、瓦刀、小线、皮数杆、电焊机、振捣器等。

二、 质量要求

(一) 施工洞的留置必须符合结构的安全、质量要求。

(二) 施工洞填塞所用材料必须符合设计及规范要求。

(三) 施工洞必须填塞密实和巳有结构连接良好。

(四) 施工洞处的抹面必须和原结构相同且不得有裂缝产生。

三、 工艺流程

砌体测量放线→砌体留磋→加设拉结筋→上过梁→砌体封堵→抹灰。

剪力墙测量放线→钢筋留搓→支立模板→拆模→凿出钢筋→焊接或绑扎→清理→支立模板→浇筑混凝土→拆模→养护→抹面。

四、 操作工艺

(一) 施工洞大小

施工洞高度一般以1800mm为宜净跨以1000mm为宜以满足手推车穿行即可。

(二) 施工洞位置

1、 体结构。在砌体上留设临时施工洞口时其侧边离交接处的墙面不宜小于50cm(混凝土空心砌块不小于60cm),洞口顶部必须设置过梁。

抗震设计烈度为9度的建筑物临时洞口的留置应会同设计单位研究决定。

2、 钢筋混凝土结构。

3、 当设计要求建筑物的抗震等级为一、二、三级时每层的施工洞不宜采用错洞墙。当采用错洞墙时洞口错开距离不宜小于2m。无论有无抗震要求均不宜采用叠合错洞墙如条件限制非留不可时应在洞口的四周加设暗框架并征求设计意见加以配筋。如图2-5所示。

 

 

 

 

 

(三) 施工洞构造要求

1、 砌体结构。

(1) 在砌体上留施工洞时洞口顶部必须设置过梁。洞口构造如下

① 





图片1.png

烧结普通粘土砖墙洞口两侧须留成直搓但必须做成凸搓并加设拉结筋拉结筋的数量为每120mm墙厚放置l根直径6mm的钢筋间距沿墙高不得超过500mm埋入长度从墙的留搓处算起每边均不小于500mm钢筋末端应有90°弯钩。


② 混凝土空心砌块墙在洞顶部设置混凝土过梁。洞口两侧每隔600mm2根直径6mm的拉结筋。拉结筋埋入长度从留搓处算起每边均不应小于600mm钢筋外露部分不得任意弯折。

③ 加气混凝土(粉煤灰)砌块墙施工洞口上部应放置2根直径6mm的钢筋J申过洞口两边长度每边不小于500mm

(2) 过梁的设置。过梁的形式有砌筑钢筋砖过梁、实心砖平拱式过梁、现浇或预制混凝土过梁。选择过梁长度时一定要保证每边不小于250mm的支承长度。过梁的断面尺寸及配筋一定要经过计算方能确定。

2、 





图片2.png

钢筋混凝土结构。在钢筋混凝土墙上留施工洞在无暗框架时洞顶必须设置过梁其钢筋应按计算配置并应征得设计人员同意。并不得低于下述构造要求在八度区不少于ф12,锚固长度不少于40a600mm。箍筋直径最小为ф6纵向钢筋端头如下图所示。洞口两侧应设置竖向构造钢筋每边不少于2ф10,锚固长度不少于30d。洞口处原墙体水平、竖向配筋应断开断开长度(即外露长度)不小于40d。


(四) 施工洞填筑方法

1、 砌体墙体洞口的填筑

填砌临时洞口时应清除墙面粘结的砂浆、泥浆和杂物并洒水湿润再用与原墙相同的砖或砌块衬砌严密。

当墙体为混凝土空心砌块材料时砌筑砂浆强度等级宜提高一级。洞口的顶部要斜砌以保证洞口封堵的密实。

2、 现浇混凝土墙体洞口的填筑

在堵洞之前首先把埋设于墙体内的预留钢筋凿出调直后按规范要求与墙体钢筋焊接或绑扎。

除非同设计商定好用砌体堵洞外一般情况下应用同强度等级墙体混凝土浇灌。

为了防止产生裂缝填筑混凝±应用补偿收缩混凝土。该种混凝土经714d的湿润养护将其膨胀率控制在0.050.08%之间可获得0.51.2N/mm2的自应力使混凝土处于受压状态以达到补偿混凝土的全部或大部分收缩达到防止开裂的目的。其配比需通过试验确定。

(五) 施工洞缝隙处理

施工洞处理不当就会在其周围产生裂缝。为了防止裂缝的发生除应按上述填筑方法施工外还应遵守下列施工工艺。

1、 砌筑墙体

(1) 砂浆配比一定要准确灰缝要饱满、均匀一致。

(2) 砂浆强度及墙体千燥程度要和己砌墙体保持一致。

(3) 施工洞抹灰迟于墙体抹灰时抹灰的接搓位置要避开洞口30cm

(4) 抹完底灰后一定要待其干燥后再抹面层灰。如发现底灰有裂纹时要在其上贴专用无纺布后再抹灰。

2、 混凝土墙体

(1) 粘在钢筋上的灰浆、浮锈等清洗干净混凝土缝要凿毛露出石子。

(2) 混凝±配合比一定要准确严禁用人工随意拌和。

制作施工洞模板时要使施工洞周围50mm范围内凹进5mm,以利于后期处理裂缝时贴布刮胶之用。