土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管系统设计步骤

风管系统设计步骤

发布于:2022-06-16 13:52:16 来自:暖通空调/通风排烟 3 262

来源:暖通家族

[复制转发]

一、设计前

风管系统设计前,应按下列顺序确定变风量系统基本参数:

(1)确定系统类型和布置形式;

(2)确定系统最大风量、空调机房、空调器以及送、回、排风量和接口位置;

(3)确定内、外区变风量末端装置形式、位置、数量和装置最大风量;

(4)确定送回风口形式、位置、数量和最大设计风量。

二、设计中

风管系统设计可按下列步骤进行:

(1)确定风管形状(圆形风管、矩形风管……);

(2)确定风管系统形式(枝状、环状……);

(3)确定风管计算方法(等摩阻法、静压复得法、摩阻缩减法……);

(4)根据各末端装置最大风量累计值初步选定管径和走向;

(5)确定回风形式(回风管房间回风、吊平顶静压箱式集中回风);

(6)初步确定回风管管径和走向;

(7)与其他专业设计人员协调风管走向与标高,并确定风口最终位置(亦可后阶段再深化);

(8)计算管径。如采用等摩阻法,要校核各风管变径处的比摩阻,校核风量为该段风管所负担区域的显热负荷最大值所对应的风量;

(9)按末端装置最大设计风量和风速限制确定装置进风支管、装置下游风管、软管和送风静压箱;

(10)消声计算。如需要,增加消声器。

例题:(风道示意图见图12-22,计算结果见表12-3)

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 11平平淡淡

    感谢分享

    2022-06-17 17:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    好资料,学习了风管系统设计步骤,多谢了。

    2022-06-17 08:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 地板

    资料不错,对通风设计有很好的参考价值,值得一看,学习啦,谢谢分享。

    2022-06-17 07:59:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5分钟掌握防烟排烟系统构成知识点

防烟排烟系统的构成 防烟系统 是指采用机械加压送风或自然通风的方式,防止烟气进 入楼梯间、前室、避难层(间) 等空间的系统; 排烟系统 是指采用机械排烟或自然排烟的方式,将 房间、走道等空间的烟气排至建筑物外的系统。 1 系统分类 防烟排烟系统按照其控烟机理,分为 防烟系统和排烟系统, 通常称为 防烟设施和排烟设施。 防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施;排烟设施分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10