如图,1、两台一样的水泵的进水管和出水管并在一起使用(手动蝶阀1和2全打开),单开其中一台水泵会不会把另一水泵管道里的水吸过来(管道上的止回阀密封不太好的情况下),造成该管道水回流,导致水泵损坏?2、如果两台水泵同时开的话,会有什么影响?
全部回答(3 )
1、止回阀密封不好,确实会回流的,但不会导致水泵损坏的。2、基本没有什么影响的。一台水泵供水时的水压不足,就可以启动另一台水泵,由二台水泵供水。
1、不会。2、没有影响,只是两台泵的效率都不会达到全部设计负荷。
这种设计是典型的一用一备设计
有可能,要看泵的码力和主管的供水水压,一般情况下,只会减小一路的压力,回流一般不至于