土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 用膨胀加强带代替传统后浇带是不是可以间距放得很大?

按高规12.2.3说地下室后浇带间距可按40m控制。但是补偿收缩混凝土应用技术规程里(膨胀加强带)就可以放到60m,甚至120m内都能采用连续式浇筑。这个我理解得有问题吗?应该怎么理解?


image.png


image.png

全部回答(2 )

  • czcivilczcivil

    对于超长地下室,现在普遍采用无缝设计,塔楼范围内超长的采用膨胀加强带处理,对于裙房部分采用后浇带处理

    2022-06-07 15:01:07 来自 PC 评论 举报
  • coa1500263640254

    一般情况下,普通地下室采用后浇带,基本上混凝土无另外添加补偿收缩外加剂,高规应该是按较不利的情况考虑。而补偿收缩混凝土规范里面,采用加强带的基础基本上是地下室所有混凝土考虑添加补偿收缩外加剂,加强带部分添加剂的量比普通区域大。所以采用补偿收缩混凝土后浇带或加强带的间距可以放宽。

    2022-06-03 17:31:03 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10