土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 关于压型钢板组合楼板在YJK程序中的计算规则

关于压型钢板组合楼板在YJK程序中的计算规则

发布于:2022-05-24 20:47:24 来自:建筑结构/盈建科 0 49 [复制转发]

压型钢板与混凝土组合楼板常运用与钢结构工程中,根据是否与混凝土共同工作分为组合型和非组合型两种。与传统现浇楼板的设计不同,所以在结构设计师在软件中定义楼板的时候,需要特别对待。压型钢板的选型可以参照《凝土组合楼(屋)盖结构构造(05SG522)》中的板型,也可以在程序中的标准库里选取国标型号。


YJK程序计算规则如下:

一.非组合型

1.使用阶段配筋按普通混凝土楼板

2.当钢筋配置肋顶以上混凝土高度内时,板厚改为肋顶以上混凝土厚度。

3.当钢筋需配置肋底部时,板厚按肋间折算混凝土高度 肋顶混凝土高度输入。


二.组合型

1.使用阶段程序自动考虑肋间混凝土高度。此时修改板厚为肋顶以上混凝土楼板。

2.荷载输入方法详附件盈建科公司给出的《YJK钢结构常见问题及处理方法》20210820

注:组合型楼板需在前处理定义组合梁,陈序才能考虑混凝土和压型板共同受力

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6161 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连梁抗剪不满足如何处理?

23层框剪结构、7度(0.15g)、三类场地、第二组,下面10层几乎都有这个问题

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10