土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 两级AO,第二级的内回流有需要开么?

两级AO,第二级的内回流有需要开么?

发布于:2021-08-06 15:09:06 来自:环保工程/水处理 8 888 [复制转发]

    两级AO系统,两级独立内回流,第一级A的进水氨氮是600左右,第一级O的出口降到5以下了,那么,问题来了。第二级的硝化液还需要回流么,毕竟此时硝态氮基本都是从第一级系统过来的,第二级回流除非是第二级的A池硝态氮没有反应完成才有可能携带硝态氮到第二级A,但是回流是明显降低了停留时间的。



     简单介绍一下这条处理线的工艺运行情况吧    调节池----絮凝沉淀池----水解池----两级AO----二沉池---出水
处理量:1200吨/天,进水COD:6000,进水氨氮:600,进水总氮700,污泥浓度大概是3g/L,SV30:34%
一级A池停留时间4天,一级O池停留时间4天 二级A池12小时,二级O池8小时。,一级硝化液回流3.5倍,污泥直接从二沉池回流到一级A回流1.5倍。
一级O出水COD250左右,氨氮5以下,总氮60左右,二级A投加甲醇,二级O出水COD250左右,氨氮5以下,总氮40左右。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发

    看了你的运行参数,二级AO去除COD基本很小,也就是说水中COD基本上都是难降解的COD,投加了甲醇补碳,总氮也只下降了10左右,去除氨氮的作用也很小。也就是说你一级AO由于停留时间很长,基本上把能降解的COD基本上都处理完了,第二级AO的作用不大。后续如果希望继续去除COD和总氮,需要上深度处理设施,不如臭氧氧化等,打开碳链,提高污水的可生化性,在进二级AO处理,同时去除COD和总氮,这样比较好。

    2021-08-08 09:07:08

    回复 举报
    赞同1
  • 流星雨0613
    流星雨0613 板凳

    这个需要看你出水水质要求,你这样应该是COD、氨氮达标,总氮可能是45的排放标准吧,如果这样,建议就这样运行,二级回流没有任何意义;可以的话,可以将二级O尽量变成二级A,不过任需要保留一些O(避免加的碳源多,出口COD有风险)。

    2022-01-05 14:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • huanbaoyishi
    huanbaoyishi 地板

    不建议再回流了,直接把二级AO池取消曝气,直接变成A池。降低总氮。

    2021-11-11 11:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • 菜之高飞

    这个工艺 挺熟悉的,请问A池 是否是接触氧化池还是活性污泥法普通好氧池?这个数据说个实话真的漂亮

    2021-09-12 21:56:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

40.89 万条内容 · 1090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题?

如果我的好氧池设计有300方,按每立方7方气计算,那么一小时就需要2100方气量,但是我用气水比,每小时进水7.5方,气量就算15倍也就112方,有点疑惑