土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调水泵扬程计算方法心得,让你少走弯路!

暖通空调水泵扬程计算方法心得,让你少走弯路!

发布于:2021-04-25 09:59:25 来自:暖通空调/采暖供热 2 626 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!

所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!

----- 水泵扬程简易估算法-----

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):

Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

在实际应用中也经常使用这个公式,个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

----- 冷冻水泵扬程实用估算方法-----

这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。

4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);

3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);

4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)

6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。

----- 水泵扬程设计-----

(1)冷、热水管路系统

开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)

闭式水系统 Hp=hf+hd+hm (10-13)

式中 hf、hd--水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;

hm--设备阻力损失,Pa;

hs--开式水系统的静水压力,Pa。

hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见表10-5。

(2)冷却水管路系统

1)冷却塔冷却水量

设备阻力损失

设备名称阻力(kPa) 备注

离心式冷冻机

蒸发器 30~80 按不同产品而定

冷凝器 50~80 按不同产品而定

吸收式冷冻机

蒸发器 40~100 按不同产品而定

冷凝器 50~140 按不同产品而定

冷却塔 20~80 不同喷雾压力

冷热水盘管 20~50 水流速度在0.8~1.5m/s左右

热交换器 20~50

风机盘管机组 10~20 风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右

自动控制阀 30~50

冷却塔冷却水量可以按下式计算:

式中Q--冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;

c--水的比热,kJ/(kg ℃),常温时c=4.1868 kJ/(kg ℃);

tw1-tw2--冷却塔的进出水温差,℃;压缩式制冷机,取4~5 ℃;吸收式制冷机,去6~9 ℃。

2)水泵扬程

冷却水泵所需扬程

Hp=hf+hd+hm+hs+ho

式中hf,hd--冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

hm--冷凝器阻力,mH2O;

hs--冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;

ho--冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

  • d39321
    d39321 沙发

    好东西学习学习

    2022-05-31 09:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳

    好东西,学习了,谢谢楼主。

    2021-05-15 18:15:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气能采暖工程公司

      山东空气能采暖工程公司   空气源热泵能够将自身所需能量的3到4倍的热能从低温物体传送到高温物体。所以空气源热泵实上是一种热量装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介中提取4-7倍于电能的装置,温度进行利用,这也是热泵节能的原因。所以空气源热泵式一种特殊的中央空调。山东广大工程设备有限公司小编给大家分析如下:  低温空气源热泵机组是一种节能、环保的高科技热水设备,可用于别墅、写字楼、酒店、医院、工厂、宾馆、学校、小区集中供暖等各类建筑场所冬天供暖、夏天制冷及制取生活热水使用。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10