土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家用小型断路器如何选择B、C、D型号?

家用小型断路器如何选择B、C、D型号?

发布于:2020-09-07 13:58:07 来自:电气工程/断路器 3 305 [复制转发]




在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。


A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);


B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;
C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;
D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。


所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。


低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。


过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而 电子 式过电流脱扣器一般都是可调的,断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以在旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。


过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性很强。


长延时型:小于10S,用于过载保护;
短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;
瞬时型:0.02S,用于短路保护。
目前家用DZ系列的 空气开关 (带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C代表脱扣电流,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器、安装6500W热水器要用C32的断路器。


断路器是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据 电气 的功率来选配。


如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。
1.5平方线配C10的开关;
2.5平方线配C16或20的开关;
4平方线配C25的开关;
6平方线配C32的开关。
附上家庭使用铜线载流量与所带负载功率选择表。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zlinda
    zlinda 沙发

    家里一般选C型的多

    2022-07-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • ctyingning
    ctyingning 板凳

    谢谢楼主分享

    2022-01-30 09:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • cof1638760810587

    日常用C型 ,电机用D型

    2022-01-26 20:06:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器上下级间配合的要求及注意事项

        选择性保护又称分级保护,是指在系统中上下级电器之间保护特性的配合。当在某一点出现过流故障时,指定在这一范围动作的断路器或熔断器动作,而其他的保护电器不动作,从而使受故障影响的负载数目限制到最少。         具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能B类断路器能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的A类断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护)不能作选择性保护,它们只能使用于支路。控制系统根据设计需要可以组合成二段保护(如瞬时脱扣加短延时脱扣或瞬时脱扣加长延时脱扣),也可以只有一段保护。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10